砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
zhengbancun
2012年07月02日 13:50:18
来自于地基基础
只看楼主

最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!

最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
免费打赏
hzy2002
2012年07月05日 15:57:29
22楼
甲方说的对,砂石垫层没法开槽,因为砂石具有离散型,不像粘性土那行容易成型,后浇带防水做法有多种,选个合适的。
回复
zhengbancun
2012年07月18日 11:55:50
23楼
10楼的,砂石垫层下沉如何实现?还不是开槽之后才导致此部位垫层下沉了?考虑一下施工,肯定是大面积施工砂石垫层至设计标高,完了之后压实,再开槽做后浇带
回复
berlei
2012年07月18日 13:37:09
24楼
路过,学习下
回复
触摸文明
2012年07月18日 14:19:25
25楼
你也说了,“不宜”而已
回复

相关推荐