砂石垫层上的基础后浇带不宜开槽?
zhengbancun
2012年07月02日 13:50:18
来自于地基基础
只看楼主

最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!

最近做了个地下车库,100X50米的,图已经审完了。地基处理是砂石垫层,基础设置了后浇带,后浇带大样跟11G101-3上的大样一致(后浇带部位加厚,所以砂石垫层要开槽),审图公司没啥意见,但是甲方自己找了个专家图纸会审了一次,甲方的专家提出:砂石垫层不宜开槽,否则砂石垫层的处理效果会受影响,可是我翻阅好多资料,没见哪本规范或资料上提到“砂石垫层不宜开槽”,请问大家遇到过这种问题吗?请大家多多发表意见和建议,谢谢!
免费打赏
joneychan
2012年07月04日 15:27:04
12楼
新手学习来了
回复
xufeng1965
2012年07月04日 17:02:39
13楼
专家图纸会审的建议是对的,砂石垫层不可以开槽,只要在后浇带处砂石垫层向下45°加深,开槽的话,地基应力会发生变化!
回复
烂漫依然
2012年07月04日 18:21:05
14楼
甲方说的对,砂石垫层没法开槽,因为砂石具有离散型,不像粘性土那行容易成型,后浇带防水做法有多种,选个合适的。
回复
liuxumin
2012年07月04日 19:10:17
15楼
回复
zhuwen_12
2012年07月04日 19:46:47
16楼
哪有那么多事情呀,不就是局部后浇带落深一点吗?就深了100也算事?你后浇带可以不用选落深的,落深的主要是因为有地下水采用预防水,需要在垫层里配钢筋,所以加厚了,你都可以做砂卵石垫层了,估计你这就不需要施工区间预防水了!垫层直接过去就好了
回复
紫云下的青松
2012年07月04日 19:49:45
17楼
按专家说的做吧,碎石确实不宜。。。
回复
misasking
2012年07月05日 08:55:27
18楼
好像没这个要求吧,砂石垫层平时也做过阶梯型的,何况筏板的整体性更好,局部浅一点应该不会影响的整体的
回复
chenyoukun198310
2012年07月05日 10:00:16
19楼
学习了,
回复
crzlb
2012年07月05日 10:21:59
20楼
那就按专家的意见执行
回复
caomo922
2012年07月05日 15:55:05
21楼
你问专家怎么处理 就OK了被