satwe算的地震力怎么如此大!
格林塔
格林塔 Lv.14
2006年12月27日 22:03:21
来自于PKPM
只看楼主

七层的小房,无地下室,7度区,用pkpm的0508版做。2、3层的梁配筋计算大得离谱,而越往上,配筋小得很快,而3~7层都一样的截面和荷重,2层与3~7层也差不多。后来发现把7度区改为6度区后,2、3层梁的配筋小90%,证明是地震力使然,但实际上七度区的三级框架结构,不可能有如此大的地震作用。请高手指点为盼!!!计算模型如下:

a6100b4733097b18c5fb.rar
115 KB
立即下载
免费打赏
bzh2005
2007年10月10日 10:07:42
12楼
注意:1:弹性搂板仅适用于高层钢筋混凝土结构。2:不适用于多层钢筋混凝土结构及钢结构建筑。3:多层钢筋混凝土结构及钢结构建筑中存在有弹性搂板时,可近似的按开洞处理,但要注意人工将荷载分配到周边梁上。
按PKPM新天地文章可见你中间中开井只能按开孔洞计算,弹性板本身不适用于多层结构.你的弹性膜假定已经不符合程序的规定,应查一查具体是那一项参数设置不当而导致的
回复
genewilk
2007年10月14日 19:04:51
13楼
你把梁归并重新做一下就好了 哈哈
回复
gf4313
2009年06月01日 09:46:24
14楼
振考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9681 122.46 0.83 ( 0.24+0.59 ) 0.17
2 0.9339 30.39 1.00 ( 0.74+0.26 ) 0.00
3 0.7921 114.24 0.20 ( 0.03+0.17 ) 0.80
4 0.3250 178.97 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
5 0.3229 86.77 0.96 ( 0.00+0.96 ) 0.04
上面是我做毕业设计用SATWE程序出现的问题,第一项的扭转系数太大,这个跟哪些参数有关,怎样处理,请多多指教。
回复
jiangtaojiangbo
2009年06月01日 15:08:35
15楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱