今天某配电箱厂送来一配电箱,打开一看觉得有点不妥!但说不出毛病在那。请各位大师傅帮帮眼!谢谢!
今天某配电箱厂送来一配电箱,打开一看觉得有点不妥!但说不出毛病在那。请各位大师傅帮帮眼!谢谢!
2楼
熔断器过于拥挤!烫锡和刷漆的工艺比较差!
回复
3楼
熔断器实在太挤,柜内空间较大,亦无必要双面背靠背安裝。
回复
4楼
显得有点乱...............................
回复
5楼
安装熔断器是否合理?假若负载是空调设备,或者是电动机...如果熔断器因过载只断了一个,后果会怎么样???
回复
6楼
挺大方的一面柜子,做得那么小气,剩下的有啥用
熔断器间隙太小,灰尘多了就能导致短路的危险
回复
7楼
能安全吗???
回复
8楼
挺大方的一面柜子,做得那么小气,剩下的有啥用
熔断器间隙太小,灰尘多了就能导致短路的危险
回复
9楼
无私色奉献,我们就该顶起来,谢谢楼主,谢谢楼主的无私的奉献,我们希望网易土木越办越好,希望我们共同成长
回复
10楼
-
熔断器过于拥挤!烫锡和刷漆的工艺比较差!hahah
回复
11楼
其实可以设计为双层如何?
回复