如此电柜妥否?
dreamsmile
dreamsmile Lv.3
2006年12月27日 19:47:15
来自于工地图片
只看楼主

今天某配电箱厂送来一配电箱,打开一看觉得有点不妥!但说不出毛病在那。请各位大师傅帮帮眼!谢谢!

今天某配电箱厂送来一配电箱,打开一看觉得有点不妥!但说不出毛病在那。请各位大师傅帮帮眼!谢谢!

1167220031019.JPG

石大头
2006年12月27日 22:30:17
2楼
熔断器过于拥挤!烫锡和刷漆的工艺比较差!
回复
tnazxc
2006年12月28日 08:06:16
3楼
熔断器实在太挤,柜内空间较大,亦无必要双面背靠背安裝。
回复
chengyongkft
2006年12月28日 08:45:22
4楼
显得有点乱...............................
回复
dreamsmile
2006年12月29日 01:11:21
5楼
安装熔断器是否合理?假若负载是空调设备,或者是电动机...如果熔断器因过载只断了一个,后果会怎么样???
回复
飞影道人
2006年12月29日 10:30:06
6楼
挺大方的一面柜子,做得那么小气,剩下的有啥用
熔断器间隙太小,灰尘多了就能导致短路的危险

回复
markweng
2007年02月23日 01:22:36
7楼
能安全吗???
回复
黄成
2010年12月09日 17:02:16
8楼
挺大方的一面柜子,做得那么小气,剩下的有啥用
熔断器间隙太小,灰尘多了就能导致短路的危险
回复
tangfeng888
2010年12月10日 07:41:20
9楼
无私色奉献,我们就该顶起来,谢谢楼主,谢谢楼主的无私的奉献,我们希望网易土木越办越好,希望我们共同成长
回复
dongfangzheng
2010年12月14日 15:26:18
10楼
-
熔断器过于拥挤!烫锡和刷漆的工艺比较差!hahah
回复
poi1956
2011年06月13日 11:58:04
11楼
其实可以设计为双层如何?