自动喷淋预作用系统是否需要保温
loman0317
loman0317 Lv.6
2012年06月30日 16:45:03
只看楼主

山东地区,车库设自喷系统,采用预作用系统,是否还需要保温,另外车库内消火栓系统是否需要保温,一般保温层厚度是多少

山东地区,车库设自喷系统,采用预作用系统,是否还需要保温,另外车库内消火栓系统是否需要保温,一般保温层厚度是多少
pangjiang27
2012年07月02日 09:19:36
2楼
1、喷淋既然是预作用系统,平时管网中是空气,保什么温温?难道空气还会凝固堵塞管道么

2、车库是地下式的 还是 半地下式的?半地下式车库须保温;地下式的等同于室内了,你室内都保温了么?
回复
zgboy
2012年07月03日 10:22:34
3楼
地下室如果是敞开的,消火栓系统应该是要做保温的。
回复
飞天
2012年07月03日 16:17:07
4楼
预作用的,一般不用保温,

如果系统所在区域温度会导致冰冻,使用水消防的地方要设置保温。
比如 消火栓管道,水泵房

保温厚度,要计算的,看保温图集
回复
weilisheng
2012年07月03日 17:52:47
5楼
我们做的消火栓为干式消火栓系统,在出户外面由电磁阀控制,当探头报警时,电磁阀打开才会往系统里注水,喷淋不需要保温
回复
caopanshou311
2013年03月19日 16:31:41
6楼
我个人认为,与车场是什么形式的无关,最主要的要看施工质量。一定要关注施工顺序是否符合规范要求。预作用系统冲水打压、充气打压、管路冲洗、安装喷淋头。如果是这个顺序及可不必保温,但是冬季时,也要注意及时放水。
回复
君临天下
2013年03月20日 17:38:27
7楼
车库设自喷系统,采用预作用系统,不需要保温。消火栓需要保温。
回复
伯大哥
2013年04月12日 15:28:27
8楼
"车库设自喷系统,采用预作用系统,是否还需要保温;另外车库内消火栓系统是否需要保温."
消防系统的水管平时没有水流动不会产生结露水,所以不需要保温的;等消防用水了,就是火灾了。有结露也没有关系了。
回复
君临天下
2013年04月15日 23:33:59
9楼
采用预作用系统,不需要保温