单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线
ccc678
ccc678 Lv.10
2006年12月27日 12:01:27
只看楼主

5.8.1 单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容器额定电流的1.5倍。为什么应采用软导线?用硬导线有何不妥?

5.8.1 单台电容器至母线或熔断器的连接线应采用软导线,其长期允许电流不应小于单台电容器额定电流的1.5倍。
为什么应采用软导线?用硬导线有何不妥?
ccc678
2006年12月27日 12:03:08
2楼
是不是和谐波的趋肤反应有关系?
回复
ccc678
2006年12月27日 12:05:33
3楼
6.1.8 低压并联电容器装置,应有短路保护、过电压保护、失压保护。并宜有过负荷保护或谐波超值保护。
谐波超值保护是怎样的一种电器?
回复
哄哄34
2006年12月27日 13:48:36
4楼
是一种保装置。现在一般都是成套的!不是单独能看见的
回复
首席技术官
2006年12月27日 18:47:13
5楼
电容器的端子处的瓷瓶连接处,不是很结实的
所以在运输搬运的时候都不能使它受力
如果用硬线(比如铜排)的话,大电流产生的作用力以及随季节等温度因素的热胀冷缩或自身发热的作用(机械力)会导致此端子受力而损坏
谐波保护装置是能检测谐波含量的电子仪表,检测电压谐波含量(或含有率)\电流谐波含量,和补偿用控制器差不多大小,有的控制器本身就带有
如果数值超过限定的值,将对电容器造成损坏
不知所云,楼下补充
回复
扬州华锦电气
2006年12月28日 08:10:09
6楼


谐波超值保护就是谐波型无功自动补偿控制器的功能之一,不但可以测量显示、越限保护,还可以在 有严重谐波存在的场合不受干扰能正常工作。这个越限值应该是可调的,如系统已做滤波(抗谐波)措施的,应该调高此保护值,保证正常投切,起到补偿和滤波的作用。反之可以把保护值调在元件能承受的范围内,起到保护元件和系统不会产生谐振的作用。如扬州华电的RC2000系列滤波补偿控制器,已通过天传所试验。
回复