【请教】关于水箱自动开关的连接线缠绕造成停水的问题
湘南防雷
湘南防雷 Lv.12
2012年04月22日 21:18:50
只看楼主

请教大家一个关于水箱自动开关的问题一套自动供水系统,水泵位于一层,水箱及自动开关安置于五楼的装修吊顶内,上水通过水箱上面的两个( 红色)浮子经连接线连接至开关控制电源通断,实现自动供水。问题是:不锈钢方形水箱内有防裂加强筋,随着箱内水位变化,浮子的连接线经常缠绕在水箱内防裂加强筋上,致使开关失效对电源的控制,造成经常停水,故障大约一星期一次。所以每次维修时都要拆开吊顶才能上去,非常麻烦,业主要求可否更换机械式的(浮球)自动开关,答案大家是知道的,不能,因为机械似的自动开关是使用在有上水的情况下,有水的话还要一层水泵水泵干嘛,那不是多此一举吗。

请教大家一个关于水箱自动开关的问题
一套自动供水系统,水泵位于一层,水箱及自动开关安置于五楼的装修吊顶内,上水通过水箱上面的两个( 红色)浮子经连接线连接至开关控制电源通断,实现自动供水。
问题是:不锈钢方形水箱内有防裂加强筋,随着箱内水位变化,浮子的连接线经常缠绕在水箱内防裂加强筋上,致使开关失效对电源的控制,造成经常停水,故障大约一星期一次。所以每次维修时都要拆开吊顶才能上去,非常麻烦,业主要求可否更换机械式的(浮球)自动开关,答案大家是知道的,不能,因为机械似的自动开关是使用在有上水的情况下,有水的话还要一层水泵水泵干嘛,那不是多此一举吗。
所以特此求教与各位网友,现在有没有更好一点的控制开关,介绍一下,以解难题。谢谢!
免费打赏
dylan3940
2012年04月22日 21:30:19
2楼
我想起了家里的抽水马桶。。。。
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 10:06:17
3楼
回复
湘南防雷
2012年04月23日 13:51:58
4楼
你好:电源控制线是在上面的干簧管上部吗?它应该还有选型要求吧,比如干簧管的触头跟负载功率。谢谢!

[ 本帖最后由 qwepll963 于 2012-4-23 13:54 编辑 ]
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 20:59:45
5楼
干簧管最好选用1A以上的或加中间机电器
回复
天空蔚蓝
2012年04月23日 21:02:42
6楼
线路从上部引出,避免与水接触。用低压24v加中间继电器才能安全
回复
gaozhilinwu
2012年04月24日 16:06:41
7楼
学习了,
回复
ysq029
2012年04月24日 19:26:29
8楼
用干簧管 或电子液位控制系统
回复
lff098
2012年04月24日 20:45:55
9楼
试试用接近开关改造,应该可以的。另外现在有专门的水箱自动上水装置,是弱电控制强电的那种,不带线的,一般的机电市场都有。
回复
mqli2004
2012年04月24日 21:04:33
10楼
楼主应该明白:浮球开关(干簧管)也能控制水泵。
回复
zfwkkgzjs
2012年04月29日 09:07:52
11楼
建议楼主可以使用电极式液位继电器,水池上放置电极棒,安全电压。这个不会很贵。甚至电极棒可以自制。
截屏多截了下面“下水池”三个字,这是因为截的图纸是上,下水池的。不要多想。

[ 本帖最后由 zfwkkgzjs 于 2012-4-29 09:09 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开