10KV高压线路630KVA变压器进线选多大?
appleyang528
2006年12月27日 11:58:55
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
netease
2006年12月29日 13:42:53
12楼
由上级变电所设计确定,呵呵!
回复
chenzhenniepan
2006年12月29日 14:58:29
13楼
630Kvar箱变,安装在建筑工地,10KV电源进线,电缆采用YJVV22铠装电缆埋地,我看铜芯线截面在50以下都可以了吧?我是菜鸟,高手在哪?在哪?在哪???????
回复
guoshengzhi
2006年12月29日 15:12:49
14楼
50的可以了
回复
dsy123456
2006年12月29日 15:23:55
15楼

最好的70,如果考虑再分出去一台,可以用120
回复
appleyang528
2006年12月29日 16:14:05
16楼
我落实了一下,我们就是用70的! 铜芯!
回复
quren
2006年12月29日 21:25:10
17楼
yjv3*95
回复
eastaa
2006年12月29日 21:49:12
18楼
LGJX-35就得啦
回复
wjrdqw
2006年12月30日 09:01:26
19楼
yjv3*95
回复
tely-007
2006年12月30日 09:37:57
20楼
经典数据95平,不想要就问供电局(供电局要求的不会比这个小)
回复
wdl84106@co163
2006年12月30日 10:06:13
21楼
YJLV-3x50 足以!!!
回复