10KV高压线路630KVA变压器进线选多大?
appleyang528
2006年12月27日 11:58:55
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
appleyang528
2006年12月27日 12:20:03
2楼
高手们快来帮忙啊
回复
appleyang528
2006年12月28日 13:25:31
3楼
顶一下,怎么没人来啊!
回复
huichenggong
2006年12月28日 17:58:21
4楼
高压电缆得选择不但得考虑载流量,还得考虑动热稳定,你找本手册照着里面算就可以了。
回复
amu236
2006年12月28日 18:15:24
5楼
240
回复
rencom886@co163
2006年12月28日 20:45:29
6楼


大、大、大、大哥,好、好、好、好大啊
70的还不行吗
不至于那么点背,你的变压器就靠着发电厂吧
回复
mgj197710
2006年12月29日 10:18:55
7楼
120的就可以了
回复
mgj197710
2006年12月29日 10:19:09
8楼
铝的
回复
appleyang528
2006年12月29日 10:35:09
9楼
240 70 120 都出来了??到底怎么选啊,用什么电缆好呢??
回复
panshuoguang
2006年12月29日 12:52:26
10楼
95
回复
dsy123456
2006年12月29日 13:28:27
11楼
70的铜就可以了。
回复

相关推荐