变压器出现奇怪现象,请大家来帮忙分析原因
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2012年06月30日 08:19:36
来自于变压器
只看楼主

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。 现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。
现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?
免费打赏
莫下雨
2012年07月03日 14:47:43
22楼
你这种情况估计都不能用三相夹角120来算了,里面的问题肯定是比较严重的
回复
desparado
2012年07月03日 15:45:55
23楼
变压器内部绕线有问题吧
回复
hma197548
2012年07月03日 16:17:58
24楼
雷人的试验报告!
回复
fplj52121
2012年07月03日 17:17:56
25楼
肯定是变压器厂家的问题
回复
红苹果
2012年07月03日 18:17:15
26楼
数据是有点说不通,,,变压器内部问题,还不知道怎么搞的呢,,
换了不是正常了么,
回复
jangher770
2012年07月03日 18:20:44
27楼
怀疑是变压器内部线圈有接触不良的地方,测量结果正常,只有带负荷运行才会暴露出问题来
回复
内静外敬
2012年07月03日 21:26:56
28楼

286V、462V怎么理解?
回复
内静外敬
2012年07月03日 21:27:46
29楼

敢带?
回复
laserscan
2012年07月03日 22:29:18
30楼
可能是A相匝间部分短路,就会有这种现象了。至于石马试验报告,哈,你知道的。
回复
jn9q67cure9hwydq
2012年07月03日 22:45:12
31楼
可能是A相接地了,同时接地线断开了
回复