变压器出现奇怪现象,请大家来帮忙分析原因
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2012年06月30日 08:19:36
来自于变压器
只看楼主

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。 现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。
现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?
免费打赏
米克
2012年07月02日 13:20:41
12楼
回复
lingxuct
2012年07月02日 13:55:48
13楼
变压器套管在油箱内接错了,把N端接到A相套管上,把A相端接到N套管上了。
回复
hiker1983
2012年07月03日 10:15:18
14楼

顶一个
回复
chnp38
2012年07月03日 10:15:38
15楼



如果是这样,那电压也不正确啊!
“A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V“,电压怎么解释呢?现在假设A与地互换,即”地——A,地——B,地——C电压为286V,B——A,C——A为462V“也不对啊?
回复
reefulljack
2012年07月03日 10:54:45
16楼
变压器接线有问题吧。
回复
sheqifa99
2012年07月03日 11:28:04
17楼
回复
qun304646619
2012年07月03日 11:43:51
18楼
变压器厂家进行测试的时候就没有测试好 绕组不对才会出现这些问题 而且测试出来的电压也不对吖
回复
liuxuxian
2012年07月03日 11:47:52
19楼
回复
xkx870928
2012年07月03日 13:14:58
20楼
应该是这个原因吧 ,反正A相肯定有问题的
回复
engsimon
2012年07月03日 13:47:46
21楼
应当是变压器内部接有误,既然更换了就没有事多说了。