变压器出现奇怪现象,请大家来帮忙分析原因
ivw2008
ivw2008 Lv.7
2012年06月30日 08:19:36
来自于变压器
只看楼主

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。 现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?

现在有新装变压器一台,型号为S11-250kVA油变,送电前经第三方试验机构做试验,各项目都合格并出据试验报告。
现在问题就是送电上去,A——地,A——B,A——C电压为286V,B——地,C——地为462V,B——C电压正常,刚开始以为是高压断相,后经排查高压没断相,我厂总工分析是变压器档位开关有问,变压器厂到现象试验,说变压器没问题,再送电情况跟之前是一样,后来变压器厂家迫于压力就调来新的变压器,新变压器送电一切正常,现就想大家分析变压器是什么原因?
hanzhg54
2012年06月30日 11:12:01
2楼
试验报告是怎么做出来的?
回复
wboy8759
2012年06月30日 13:38:39
3楼
楼主,你那变压器接线组别是什么方式?(D,yn11或者Y,yn0比较多)
估计是变压器绕组线端内部接线有误。
做交接试验的人也太骗人了吧?难道三相变压比都没测式?三相高、低压绕组直流电阻也没测试?

[ 本帖最后由 wboy8759 于 2012-6-30 13:39 编辑 ]
回复
vhdlcpld
2012年06月30日 14:07:41
4楼
楼主,你这些数据是怎么测出来的,是不是电压表有问题,这些数据是相互矛盾的,不存在。
回复
dianqipanli
2012年06月30日 14:16:24
5楼
是不是A--地(Y接法)反了?
回复
ivw2008
2012年06月30日 14:23:52
6楼
变压器厂家自己做测试,都说没问题,到现在厂家都没一个说法
回复
ivw2008
2012年06月30日 14:25:18
7楼
用多个万用表,测试过都一样,供电局到测出来的结果也一样
回复
ivw2008
2012年06月30日 14:26:48
8楼
做试验的和变压器厂家测试都说没问题,一送电就有这个现象出现
回复
vhdlcpld
2012年06月30日 15:26:41
9楼
但是按照你给的数据画向量图,得出的BC电压应该是544V
回复
鸭江绿水
2012年07月01日 20:50:10
10楼
有问题谁会承认啊?既然换了,好了就别追究了。你懂得。
回复
天空蔚蓝
2012年07月02日 00:23:49
11楼
你说的不清楚,把详细的电压及变压器的参数传上来