请问格栅荧光灯具套哪个子目?配电箱部分除了配电箱安装、开关安装、还有没接线方面的子目?有没接线端子?电缆的干包头应该叫线鼻子还是干包接头?有什么区别?ZAYJV-4*120+1*70电缆敷设应该套多少m2的子目?应该是叫四根120m2的线和一根70m2的线吧?套定额是不是要用总的直径?
请问格栅荧光灯具套哪个子目?
配电箱部分除了配电箱安装、开关安装、还有没接线方面的子目?有没接线端子?电缆的干包头应该叫线鼻子还是干包接头?有什么区别?
ZAYJV-4*120+1*70电缆敷设应该套多少m2的子目?应该是叫四根120m2的线和一根70m2的线吧?套定额是不是要用总的直径?
2楼
全统定额格栅荧光灯具套吸顶成套多管荧光灯安装。
成套配电箱,通常不用记取开关安装和盘柜配线。
回复
3楼
可是配电箱安装内没开关安装工作内容啊,在现场也是先装好配电箱壳,再装开关,有的还是空气开关,有的是一般开关。
回复
4楼
这种是空配电箱安装方法,套接线箱安装。
配电箱箱内的开关套相应的定额号。
回复
5楼
非常感谢两位回答我的问题。谁能帮我回答其它的问题
回复
6楼
ZAYJV-4*120+1*70电缆敷设按120mm2套相应子目,因是五芯,应按定额乘以1.3。(每增加一芯,定额增加30%)
回复
7楼
ZAYJV-4*120+1*70是作什么用途的电缆,但是不管是做什么用的,如是铜芯的都要套用铜芯电缆120的然后乘相应系数,五芯及以上都要乘相应系数的。
回复
8楼
配电箱安装如果不是接的电缆接电线就要套端子板接线!接电缆就不存在接线,电缆头制作子目内容里含接线.
电缆的干包头应该叫干包接头
ZAYJV-4*120+1*70电缆敷设按120mm2套相应子目,因是五芯,应按定额乘以1.3。(每增加一芯,定额增加30%)区分铜铝心
回复
9楼
电缆的终端头应套干包式电缆头或热缩式电缆头,不是套接线端子!
回复