要给一混凝土搅拌站建配电室,那台主要设备功率达到了630kW ……乖乖啊 各位大神,需要注意什么?要是用GCS柜子的话怎么配?帮帮我这个菜鸟吧

要给一混凝土搅拌站建配电室,那台主要设备功率达到了630kW ……乖乖啊 各位大神,需要注意什么?要是用GCS柜子的话怎么配?帮帮我这个菜鸟吧
免费打赏
shideping
2012年07月01日 21:31:16
2楼
630kW的设备?是低压设备吗?如果是低压设备,GCS柜抽屉的一次插件肯定满足不了这个载流量的,把单台GCS做成固定柜应该是可以带起来的。
回复
hanzhg54
2012年07月01日 22:24:54
3楼
只要选型得当,630不算什么。
回复
天空蔚蓝
2012年07月02日 00:15:21
4楼
是总功率630kw?还要考虑使用系数,一般在0.8左右,630kva的变压器足够
回复
江南小生
2012年07月02日 08:25:11
5楼
理论上应该是几台设备的功率和吧,那就分开配吧
回复
米克
2012年07月02日 13:30:14
6楼
回复
longchen312
2012年07月02日 15:30:53
7楼
单台设备还要考虑系数?
回复
wulianggui
2012年07月02日 20:42:06
8楼
我们单位单台低压电动机功率在680KW,采用单台1000KVA变压器直供,有高压断路器直接控制变压器电机启停。
回复
king5143
2012年07月03日 09:36:19
9楼
一般500KW以上的电动机需要高压供电的。如果是低压的话建议不要用GCS抽屉式的柜子,改为固定式的。
回复
qq296350932
2012年07月03日 10:21:59
10楼
好像是50KW以上吧!
回复
笑傲南海
2013年11月29日 11:49:15
11楼
hanzhg54 发表于 2012-7-1 22:24 只要选型得当,630不算什么。具体说清楚要你担心什么,我们才能具体下药