《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97:7.2.3.3错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。如果地下室入口设防火卷帘与室外隔开,而入口斜坡道在卷帘外侧,那么这样需要在坡道上方设置喷头纳入地下室喷淋管网吗?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97:
7.2.3.3错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。
如果地下室入口设防火卷帘与室外隔开,而入口斜坡道在卷帘外侧,那么这样需要在坡道上方设置喷头
纳入地下室喷淋管网吗?
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月26日 13:50:33
2楼
如果设置防火卷帘,则不需要在坡道设置喷头了,但是一般由于坡道出口均为消防排烟的补风口,故无法用防火卷帘隔开。