相邻预制桩的挤土效应问题
honchi
honchi Lv.2
2006年12月25日 11:46:55
来自于建筑施工
只看楼主

本人遇到一工程,相邻建筑18M,原建筑采用250mm小方桩预制桩,长25M,我的新建筑采用管桩,长35M,试桩时邻近房子因挤土效应开裂了,想设防震沟,如何做?是粘性土.有其它方法?

本人遇到一工程,相邻建筑18M,原建筑采用250mm小方桩预制桩,长25M,我的新建筑采用管桩,长35M,试桩时邻近房子因挤土效应开裂了,想设防震沟,如何做?是粘性土.有其它方法?
一世平淡
2006年12月27日 10:36:49
2楼
防震沟的设置有效地降低了对临近建筑物的影响,桩基施工前应开挖了一条宽0.8m-1.0m、深2m的防震沟,沟中可以满填黄砂,这样可以减少对附近结构的不良影响。
回复
xh6656
2006年12月27日 12:40:30
3楼
如果是挤土效应相邻预制桩建筑开裂了防震沟作用有限
回复
honchi
2006年12月27日 19:10:56
4楼
我与业主敲定,采取直径650mm释压孔,深15M.