如图所示,一个33层住宅(不超100 米),这是其中一个单元,两单元间有连廊连接。消防前室、防烟前室的设置中,M4、C10、C17、C1等均为普通门窗,是否能符合消防要求。不符合又如何修改。兄弟们结合高规及高规图示06SJ812第81页给分析一下,求解~~!谢谢各位
如图所示,一个33层住宅(不超100 米),这是其中一个单元,两单元间有连廊连接。消防前室、防烟前室的设置中,M4、C10、C17、C1等均为普通门窗,是否能符合消防要求。不符合又如何修改。兄弟们结合高规及高规图示06SJ812第81页给分析一下,求解~~!谢谢各位
2楼
不符合要求。问题很多。一未采用剪刀梯,导致入户门和连廊问题。二前室二合一,因为分隔未用防火门。三所有入户门都开往前室,虽然不是一个前室。四防烟楼梯间前室不应开设其他门窗
回复
3楼
我就搞不懂了,1,他有联系廊,疏散可以通过内外个楼梯疏散啊,为甚要做剪刀楼梯?2,一个楼梯就一个前室?二合一是什么意思?3,我觉得你前室那个和电梯之间的墙,窗户门什么的都不应该设置!还有厨房上的那个窗户!
回复
4楼
从该图情况来看,首先确定为塔式还是内廊式,若为塔式责应剪刀梯,内廊式则应符合6,1,1,2条第二项之要求。这样公摊较大。那么超过11层的内廊即要设置防烟楼梯间,从而带来防烟前室和电梯前室的分割问题。分割应用乙级门,若达不到条件视为两个前室合并。既然形成前室也就要符合6,2,5条要求。注:上述规范均为高规。前面也是看图不太仔细,没注意连廊。
回复
5楼
防烟楼梯间前室不应开设其他门窗洞口;C10、C17不要。防烟楼梯间前室的门要为乙级防火门。单元式住宅共用楼梯要求很严格,60米以下楼梯间要紧挨着,用防火墙分隔,60米以上两个楼梯间要能连通,在防火墙上开门要用甲级防火门分隔。还有就是一类高层建筑要有正压送风。19层及19层以上的住宅就是一类高层。
回复
6楼
不符合要求。问题很多。所有入户门都开往前室,虽然不是一个前室。四防烟楼梯间前室不应开设其他门
回复
7楼
学习来的,以后也要多注意
回复
8楼
请多看下规范这种是不用做剪刀梯的,就是窗比较那个~~~!!!