不知道发对地方没有。请版主见谅。 上次一个课程设计以后有一个问题我现在还没有弄懂,在这里请教一下各位前辈。 设计的任务是一栋6层建筑,白天时水压只能到达3层,深夜能够供给全栋楼,我采用上下分区。下区采用市政水压直接供水,上区的用水箱深夜注水。 请教一个问题:深夜水箱进水要保证全天的用水量,那水箱的注水时间应该怎么算? 谢谢各位前辈了。
不知道发对地方没有。请版主见谅。
上次一个课程设计以后有一个问题我现在还没有弄懂,在这里请教一下各位前辈。
设计的任务是一栋6层建筑,白天时水压只能到达3层,深夜能够供给全栋楼,我采用上下分区。下区采用市政水压直接供水,上区的用水箱深夜注水。
请教一个问题:深夜水箱进水要保证全天的用水量,那水箱的注水时间应该怎么算?
谢谢各位前辈了。
2楼
顶一个,望前辈们指导一下。。。
回复
3楼
可以考虑深夜12点至凌晨3点之间,3个小时注满水箱。用水箱容积除以注水时间,就是管道流量,按管道流量和经济流速,确定进水管径。你的问题仅仅只是牵涉进水管径粗细的问题。其实相差不大,没必要选个小小的管径细水长流。对于多层住宅,一般水箱进水管径控制在DN50~DN100之间比较合适。
回复
4楼
谢前辈。
我就是在纠结着一个管径问题,之前设计时不知道该取几个小时就放大管径取了DN70的。
我设计计算出水箱容积是36m³,取3小时进水的话,还是有足够的余量的。
谢前辈指导。。
回复
5楼
问题不大
可以满足要求
回复
6楼
路过,但一定要看看。
回复
7楼
这个有个市政给水管网的工况问题,几乎没有人能够准确的计算出来(是个变量)一般就按照流速取一个适当的流量,进水时间考虑个5,6个小时,不过现在许多地方已经不允许用这种供水方式了。
回复
8楼
这种供水方式由于屋顶水箱是开式,早已淘汰,也就是理论上可行,学校学生在用。
实际工程设计早已不用。
回复
9楼
回复
10楼
恩。谢谢前辈。
我看很多外面的图纸也没有这样的给水系统。
我们设计的要求是尽量充分利用市政管网的压力。所以才采用这种设计方案的,设计完以后发现这种方案真的有很多缺陷,市政管网如果压力不能保证,那么整栋住户的用水压力也就完全不能保证了。
回复
11楼
这种系统我们常做,利用夜间压力上水,节能。
关键是选水箱大小问题,大了用不完,小了不够用,一般选大一些安全。
回复