一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。 只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。 现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?
一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。
只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。
现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?
12楼
还是让消防局给明确意见吧
不然踢皮球害死人
回复
13楼
路过学习,常高压系统
回复
14楼
我关键是纠结在一是水压那么高,100多米,这要设置个水池就全浪费了
还有就是室内才10升,那么小的楼市政的水量应该也是能满足的。
现在就是不知道消防局的意见,可否我先按照不设置水箱水泵来做,然后如果消防局不批的话就再改咯。
回复
15楼
恩,规范上是规定两条引入就可以。
学些了。。
回复
16楼
看看别人怎么说吧,都问问
回复
17楼
有两条水路应该能够满足规范要求了
回复
18楼
这两条引入管的理解似乎各个地方还不大一样。
不知道这里我直接从一根道路上的市政水管引入两个接口行不行啊。
发达点的城市似乎有两根接口就行。有的要求要是两个水厂的供水管。
回复
19楼
1、从建筑物的不同方向接入,规避同一根市政直管段接入
2、从建筑物某一方向接入,但同一直管段上应有分隔阀(在分隔阀两边接入)
至于从什么两个水厂什么的,现实么?哪有那么多水厂啊
回复
20楼
一层博物馆的话应该用市政没问题 保证2路供水就可以
回复
21楼
一个水厂来的水的话,如果停水那不是死翘翘了,还不如临时高压有储备水源那,常高压好在什么地方那?
回复