一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。 只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。 现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?

一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。
只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。
现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?
免费打赏
zl19830211feng
2012年06月28日 14:14:10
12楼
还是让消防局给明确意见吧
不然踢皮球害死人
回复
愤怒的小鸟
2012年06月28日 14:15:03
13楼
路过学习,常高压系统
回复
tube
2012年06月28日 16:40:50
14楼
我关键是纠结在一是水压那么高,100多米,这要设置个水池就全浪费了
还有就是室内才10升,那么小的楼市政的水量应该也是能满足的。
现在就是不知道消防局的意见,可否我先按照不设置水箱水泵来做,然后如果消防局不批的话就再改咯。
回复
wangfu1990
2012年06月28日 17:10:29
15楼
恩,规范上是规定两条引入就可以。
学些了。。
回复
大哥晨
2012年06月28日 17:38:58
16楼
看看别人怎么说吧,都问问
回复
cgs001cgs
2012年06月28日 21:16:26
17楼
有两条水路应该能够满足规范要求了
回复
tube
2012年06月28日 23:16:17
18楼
这两条引入管的理解似乎各个地方还不大一样。
不知道这里我直接从一根道路上的市政水管引入两个接口行不行啊。

发达点的城市似乎有两根接口就行。有的要求要是两个水厂的供水管。
回复
pangjiang27
2012年06月29日 09:02:59
19楼


1、从建筑物的不同方向接入,规避同一根市政直管段接入
2、从建筑物某一方向接入,但同一直管段上应有分隔阀(在分隔阀两边接入)

至于从什么两个水厂什么的,现实么?哪有那么多水厂啊
回复
blueice87
2012年06月29日 09:18:15
20楼
一层博物馆的话应该用市政没问题 保证2路供水就可以
回复
zgboy
2012年06月29日 09:19:06
21楼
一个水厂来的水的话,如果停水那不是死翘翘了,还不如临时高压有储备水源那,常高压好在什么地方那?
回复