一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。 只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。 现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?
一个小型博物馆,山区,甲方提供的水压有100多米。室外给水管管径DN250。
只设置室内消火栓。建筑面积3000平不到。
现在当地消防局和供水公司的态度不明。我可否直接就不设置消火栓泵和消防水池?
2楼
水源是两个才可以,光水压保证没用
回复
3楼
要不要室内消火栓,应该看《建规》,先确定了这个再考虑其他。
回复
4楼
晕,室内消火栓肯定设的。
现在也不知道自来水公司和消防局的意见。
那假设满足两路供水的条件,这样我可以不用水箱和泵了吧。
如果没有水箱和泵之类的,消火栓如果启动的信号要传送到哪儿去呢?
回复
5楼
常高压系统,不需要设启泵按钮。可以设置报警按钮通知消控室具体消火栓使用位置。水量水压都满足系统使用需求,不需要设置屋顶消防水箱。
回复
6楼
常高压太冷门,我在想万一停水怎么办?两个小时的水量怎么储备?
回复
7楼
孩子没有水泵和水箱就是常高压了,常高压设按钮做什么用?最多用来报警
回复
8楼
如果有两路供水,就满足规范了。
其它的不要再想,设计做成这已经尽了所能了。
回复
9楼
常高压系统满足压力和水量要求的话都不用设置水泵,不用设置启泵按钮,需要设置消防报警信号供消防控制中心。
回复
10楼
要满足规范要求
回复
11楼
根据规范来比较好,以后出了问题,可以根据这个跟他们辩论
回复