我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
2楼
楼主应该是地板辐射采暖吧,不过根据你的一次热网温度,换热、和水流量有关系
回复
3楼
不是地热。
回复
4楼
领导说调网啊,蝶阀调节性能差,30多度水咋调哇,请长官们明示。
回复
5楼
不妨先换个平衡阀试试看,蝶阀的调节能力几乎为零
回复
6楼
各个支路的回水上加平衡阀调节,楼主说的30多度是2次网回水的温度吧,这样看来调节的能力不大了,我们这里直供外网的回水温度已经达到50多度了,(我这里是天津地区,目前最低气温是-4度左右)。
建议你的领导提高温度,服务质量是我们生存的根本!
回复
7楼
谢谢nihonghui,Iovemydog,平衡阀很多哪一种更合适,蝶阀的调节能力为什么为零呢?
回复
8楼
你是二次管网还是一次啊,,如果是系统都不热,最好提高供水温度,如果是局部不热,就是压力不平衡,使流量不平衡,加阀门什么的,调节一下应该就可以
回复
9楼
回水温度低,是因为管网阻力太大,或者说是甭的扬程太小,压力偏小,水循环的慢,要不就是增加管径,要不就是加大甭的扬程
回复
10楼
我用超声波流量器试过碟门一般在开启度在10%左右流量才会有变化
回复
11楼
看看进水温度和回水流量
回复