怎样确定供暖的回水温度
yangui123321
2006年12月24日 09:52:36
来自于采暖供热
只看楼主

我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。

我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月24日 10:02:44
2楼
楼主应该是地板辐射采暖吧,不过根据你的一次热网温度,换热、和水流量有关系
回复
yangui123321
2006年12月24日 10:08:31
3楼
不是地热。
回复
yangui123321
2006年12月24日 10:22:47
4楼
领导说调网啊,蝶阀调节性能差,30多度水咋调哇,请长官们明示。
回复
nihonghui
2006年12月24日 15:11:53
5楼
不妨先换个平衡阀试试看,蝶阀的调节能力几乎为零
回复
lovemydog
2006年12月24日 22:03:21
6楼
各个支路的回水上加平衡阀调节,楼主说的30多度是2次网回水的温度吧,这样看来调节的能力不大了,我们这里直供外网的回水温度已经达到50多度了,(我这里是天津地区,目前最低气温是-4度左右)。

建议你的领导提高温度,服务质量是我们生存的根本!
回复
yangui123321
2006年12月25日 14:18:43
7楼
谢谢nihonghui,Iovemydog,平衡阀很多哪一种更合适,蝶阀的调节能力为什么为零呢?
回复
swfxym
2006年12月25日 17:15:28
8楼
你是二次管网还是一次啊,,如果是系统都不热,最好提高供水温度,如果是局部不热,就是压力不平衡,使流量不平衡,加阀门什么的,调节一下应该就可以
回复
mage780705
2006年12月25日 20:00:17
9楼
回水温度低,是因为管网阻力太大,或者说是甭的扬程太小,压力偏小,水循环的慢,要不就是增加管径,要不就是加大甭的扬程
回复
stefsunwu
2006年12月25日 20:32:07
10楼
我用超声波流量器试过碟门一般在开启度在10%左右流量才会有变化
回复
sgb9661
2006年12月25日 21:07:00
11楼
看看进水温度和回水流量