怎样确定供暖的回水温度
yangui123321
2006年12月24日 09:52:36
来自于采暖供热
只看楼主

我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。

我的换热站回水温度总是30多度,节日期间达到40来度,总有一些用户家不热室温不达标。我认为回水温度低是一个主要因素。请各位专家指点。
免费打赏
lwjlwj
2006年12月26日 08:09:56
12楼

只告诉回水温度没什么意义,最好把供水温度提供上来。另外,楼上有些朋友提出用平衡阀能够提高回水温度,没根据吧。个人认为:首先考虑一下热源问题,其次系统泵与热源的匹配问题。
回复
zhengshg1979
2006年12月26日 08:37:27
13楼
同意楼上的,加平衡阀可以调节水利不平衡,但是如果回水温度普遍都低,那说明供的水温也高不了
回复
zjw1316189
2006年12月26日 11:11:58
14楼
先说说供水温度是多少?如果供水温度50,那回水30就很正常了,主要看温差呀。
把前提条件弄清楚再用阀门调节。
蝶阀本身不具备调节的功能。
回复
ganlan2002
2006年12月26日 14:28:22
15楼
如果供水温度没问题且回水温度都比较低的话,就很可能是循环泵选小了。
回复
tangj105201314
2006年12月26日 16:19:30
16楼
先找具体原因吧
单纯的回水温度不能代替什么
温差够不够,末端的设计参数是在什么范围
回复
xiaowy1
2006年12月26日 16:29:44
17楼
提高水温,为什么温度这么低?
回复
yangui123321
2006年12月26日 19:09:17
18楼
谢谢各位,确是城市管网,目前一般供水温度40,回水温度33,这是二次网的温度。一次网供水77度,回水36度。
回复
yjlfrr@co163
2006年12月26日 20:29:27
19楼
有可能是换热器堵了,看一看换热器进出口压力表。
回复
yjlfrr@co163
2006年12月26日 20:31:28
20楼
有可能是换热器堵了,看一看换热器前后压力表,压差大,说明水垢太厚,需要冲洗
回复
lwjlwj
2006年12月27日 07:56:53
21楼

个人认为:应该是一次网流量不足的问题,仔细查一查。
回复

相关推荐

APP内打开