【分享】地下二层开始到结束续
yu270472686
2012年06月26日 15:14:32
只看楼主
土方开挖至设计标高.jpg 破桩未能与土方同步,挖机进去扒破完的桩头.jpg

土方开挖至设计标高.jpg


破桩未能与土方同步,挖机进去扒破完的桩头.jpg

免费打赏
zxw627527
2012年06月28日 19:28:09
12楼
这应该是灌注桩吧!!!
回复
jingmiaokai
2012年06月28日 20:05:59
13楼
我们这儿一般设计超灌2米,这超灌深度没控制好
回复
qaz666
2012年06月28日 22:35:07
14楼
楼主:好象超灌0.5米就够了吧???你也超太多了
回复
yuhone
2012年06月29日 06:12:28
15楼
桩顶标高未控制好,且桩粗细不一。
另:用挖掘机破除桩头是否属于野蛮施工?
回复
zjw59690634
2012年06月29日 08:22:09
16楼
钢筋混凝土钻孔灌注桩嘛,挖机破除桩头之前已经采用电钻将桩钻孔然后用铁纤弄断了,弄断后才用挖机把上部桩头弄走,基本上都是这么做的,对桩体基本没有多大影响。
另外桩不一直不是打桩的问题,是土质的问题,一般淤泥质土应该比较容易出现这种情况。
混凝土超灌其实也不算了,这样的地质情况,外加地下工程本身就有很多不可控制因素在里边,基本也属正常!
回复
cl002
2012年06月29日 08:24:19
17楼
我讲讲个人的一些看法
首先是桩的类型,很明显这是灌注桩,至于成孔的方式就不好说了。
第二,该工程的超灌现象太多了,如果业主方在工程桩组价中超灌长度也有这么长的话,施工方应该不会亏,我原先做的工程业主方是考虑桩身上部有1米的加灌高度,一般设计是500mm就可以了,但是我们工程地下水比较多,为了控制工程桩质量和业主方约定了这个加灌长度。
第三,该工程用挖机直接对加灌部位进行挖除,施工方案有很大问题,严重的话会引起断桩。
回复
tangjingwei321
2012年06月29日 09:00:49
18楼
只能说:有钱!
回复
xiaomingluo88
2012年06月29日 09:06:29
19楼
是没有施工好,该返工还是得返工的。
回复
clever1203
2012年06月29日 09:59:24
20楼
这也小太多了吧!看起来像12的圆钢
回复
clever1203
2012年06月29日 10:02:21
21楼
请教19楼!这种灌注桩也可以返工重做的吗?
回复

相关推荐