为什么配电室和发电机房需要设感烟加感温探测器?
bmwxbbb
bmwxbbb Lv.2
2012年06月26日 12:25:21
来自于防雷减灾
只看楼主

一般做配电室和发电机房的消防设计时,照规范上的建议,是配电室设感烟探测器,发电机房设感温探测器。可是审图的经常会要求配电室和发电机房需要设感烟加感温探测器,但是又拿不出依据来。之前看了本论坛的帖子,有人说发电机房如果用喷淋就只设感温探测器,如果是气体灭火就需要设感烟加感温探测器,我想问下为什么气体灭火需要增设感温探测器。图集04X501里面的图例中,气体灭火的确是设了感烟加感温探测器,但是那个例子中是机房,不是发电机房。

发电机房设感烟探测器,我担心发电机启动时产生的废气会导致感烟探测器误动作。
配电室设感温探测器我觉得没有必要,等火烧起来,温度上来了,感烟探测器早就报警了。

请各位帮忙答疑下,不胜感谢!
fleesen
2012年06月26日 14:11:55
2楼
有可能他们需要使用两点联动,为了灭火系统误动作,现在一般在一些重要场所使用两点联动(两个点都报警,再进行联动),烟感+烟感,烟感+温感等等。
回复
bmwxbbb
2012年07月01日 16:55:11
3楼
两点联动这种控制,不是会造成气体灭火器动作响应慢吗?
延误灭火时机啊
回复
加肥猫
2012年07月04日 16:17:58
4楼

防止误报啊,要不人在机房里面都没时间跑了
回复
zjm391287
2012年07月26日 09:37:00
5楼
回复
nqrnilaila
2017年02月22日 16:21:02
6楼
”之前看了本论坛的帖子,有人说发电机房如果用喷淋就只设感温探测器,如果是气体灭火就需要设感烟加感温探测器,我想问下为什么气体灭火需要增设感温探测器。“请教下是哪里的帖子?我也要去学习下。
回复
sukura916
2017年03月06日 11:07:23
7楼
学习了,我们确实也是感烟和感温都画了的
回复

相关推荐

APP内打开