第一次碰到基坑支护的问题,请前辈指导下!
yuqiu1212
yuqiu1212 Lv.6
2012年06月26日 11:43:24
来自于道路工程
只看楼主

原路面为4(人行道)+8(车行道)+4(人行道)。现在把人行道取消,需要扩宽,改为1.5(绿化带)+13(车行道)+1.5(绿化带)。在16米宽的道路边,全是厂区的围墙,现在扩宽需要处理扩宽路段的路基,如果处理路基,需要向下挖土,预计挖2米左右深度,但是这样,路基施工的时候,一定会对两边的围墙造成影响,想着做基坑的支护,请教下,基坑支护采取什么样的措施,基坑支护有相关规范和参考书籍不?围墙大概是2米高的围墙。请教有经验的人解答,谢谢。

2012年06月26日 13:48:04
2楼

加宽部分为什么要挖2米深?由4米人行道改2.5米车行道这个应当不难啊。你还是把示意图传上来看看吧。
回复
yuqiu1212
2012年06月28日 11:44:28
3楼
没有示意图,还没开始设计,现在设计前考虑一切的可能性。
意思为,因为原路面层结构为0.6米了,故扩宽路面下面的路基需要处理,并与旧路基衔接。版主意思处理深度2米太多了?按这么算,从路面下来2米,路面结构为0.6米,实际路基处理深度为1.4米。加宽部分(即为原人行道路基)的压实度肯定是达不到车行道压实度的要求的,具体要处理多深,我也没个底啊。如果能处理浅一点,那更好,还方便基坑的安全放坡。但是处理浅了,我怕以后扩宽这段路基沉降,造成和旧路基错位。
回复
旭日东升
2012年06月28日 12:02:42
4楼

市政道路,人行道改车行道,没那么难。人行道本身也自然沉降了很久,就是原来压实度不能达到,通过日久天长地荷载作用、自然沉降估计也差不多了。垫层采用大颗粒砾石,基层采用级配砂砾,通过重型压路机压实,按道理可以正常铺筑路面了。
回复
玉树凌风
2012年06月28日 14:48:08
5楼
你对这方面没经验的话,理应找专业的基坑支护公司来做才行。因现场的情况别人是不清楚的不好说。
回复
上愿中缘下福
2012年06月28日 19:31:00
6楼
做支护,造价高、施工难度大、工期长,我个人建议应在不动土的情况下处理路基问题较好。市政项目较多的处理方案就是采用灌浆处理,深度一般2米-3.5米(根据现状回填土实际压实度情况而定),采用梅花状布置,间距一般为2米-3米(根据实际情况而定),该方案工期短、施工简单、见效快,唯一不足就是造价偏高些,但是相比做支护应该相差不大。个人建议在处理该问题之前,做个方案造价预算较为科学,如果相比支护还要造价低或者相差不大,建议采用灌浆处理。
以上纯个人愚见,谨供参考。希望对你有些帮助
回复
wangzz1314
2012年06月28日 22:44:49
7楼
一围墙的自重较轻,两米深也谈不上叫什么基坑,所以就你这种状况根本谈不上什么基坑支护,就算围墙倒了,那也是那围墙太垃圾,被压路机给振倒的。
二假如你需要做深基坑,地质条件允许下,就大开挖,一剁围墙算什么钱,基坑支护随便一算也许比那破围墙钱来的多,你小题大作了
回复
guomingyu
2012年06月29日 13:54:43
8楼
回复
luomingbird
2012年06月29日 15:41:19
9楼
直接开挖就行了,围墙不稳定的话就拆除,施工完后重建就是了
回复
fxf0001
2012年06月30日 08:59:58
10楼
如果只是处理2米深的话,建议开挖处理。如两侧不稳定,打上钢板桩或槽钢就可以了。