变压器与施工设备距1500米-2000米能够正常供电吗
wanghengshi
2012年06月26日 09:46:13
来自于变压器
只看楼主

因施工需要,变压器与施工设备距离1500米——2000米,能够正常供电吗?

因施工需要,变压器与施工设备距离1500米——2000米,能够正常供电吗?
免费打赏
wujiankun119
2012年07月03日 19:46:45
12楼
不能,变压器的供电半径一般不超过500米,1500米的供电距离压降太大,末端电压达不到要求。
回复
我是地瓜
2012年07月03日 20:57:26
13楼
电压降不符合要求,放大导线截面积
回复
wuchiqun
2012年07月03日 21:13:52
14楼

回答;能,或不能!因为提问含糊。应该比如供电电压400v三相四线选150mm2铝线架空1500m。末端负荷50kw以下能正常供电。如果末端负荷300kw那不能用!
回复
dqzdhyl
2012年07月04日 10:43:33
15楼
算压降,选好电缆,OK了。
回复
yinhuixiayan2004
2012年07月04日 14:46:39
16楼
自己算电压降了,
回复
wboy8759
2012年07月04日 15:31:24
17楼
线损太大,导线截面大,无论从技术还是经济两方面来看都不行的。最好在施工地点加装1台临变。
回复
fengche1915
2012年07月04日 15:31:57
18楼
我记得以前我们在农村的时候,里我们很远的地方才有一个 红砖 砌的电房一样,虽然没有主意看过,我想那个应该是变压器来的,因为中间再没有经过其他的电流设施啦,直接拉到我们那个村的中心位置,然后每家每户就从这个电杆上拉两条线(一火一零)回家用

我觉得那个距离肯定不止500m,起码也有1km到2km,一般情况下电压没问题,毕竟那个时候没有洗衣机没有空调,最多就一台黑白电视机,过年过节的时候那个电压就比较低啦,很明显的就是灯泡明显暗了
回复

相关推荐

APP内打开