变压器与施工设备距1500米-2000米能够正常供电吗
wanghengshi
2012年06月26日 09:46:13
来自于变压器
只看楼主

因施工需要,变压器与施工设备距离1500米——2000米,能够正常供电吗?

因施工需要,变压器与施工设备距离1500米——2000米,能够正常供电吗?
免费打赏
lingxuct
2012年06月26日 12:32:44
2楼
不正常!

正常供电的低压线路距离(变压器至第一级配电箱)不应超过300米!!!
回复
wanghengshi
2012年06月27日 11:30:22
3楼
能够查什么标准或规范吗?
回复
el-jiang
2012年06月27日 13:51:33
4楼
好像技措上面有,是不超过300
回复
hkgd8848
2012年06月28日 17:01:48
5楼
最直接的计算电压降确认,一般情况下是低压会低到设备不能使用的



所有供电都是变压器靠近负荷中心布置的
回复
wztjms
2012年06月30日 18:13:22
6楼
一般这种情况要多设临时变压器
回复
阿妈拉电技
2012年07月02日 11:14:21
7楼
一般不可以。
回复
混在电气
2012年07月02日 11:28:47
8楼
实在是不合理,这么远供电且不说其它需要计算的参数,仅一个电压降要满足要求你得放大多少选电缆?
回复
wanghengshi
2012年07月02日 14:49:04
9楼
谢谢谢谢谢谢
回复
boeing_s
2012年07月02日 16:04:38
10楼
有很多时候这也是没办法的事情
比方说机场一根跑道长的4km,沿跑道布置导航及灯光设备,都是低压供电,最终只能是放大电缆截面。
回复
njhjh08
2012年07月03日 15:55:03
11楼
正常供电的低压线路距离(变压器至第一级配电箱)不应超过500米!
回复

相关推荐