室内消防竖管直径不应小于DN100是否需要达到呢?
le-o
le-o Lv.3
2006年12月23日 10:53:11
只看楼主

06版新消防规范里的8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;3 室内消防竖管直径不应小于DN100;一般室内消防竖管直径做的是DN80

06版新消防规范里的
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至
少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍
能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;

一般室内消防竖管直径做的是DN80
如果改了100就要增加造价了
你们是怎么做的?按100?
免费打赏
huhu8107
2006年12月23日 14:01:04
2楼
不知道为什么会出现你的“一般室内消防竖管直径做的是DN80”,
一般来说消防竖管都是从DN100开始的。
回复
suiyh1010
2006年12月23日 14:18:38
3楼
都是用DN100的啊!
回复
f_jg2003
2006年12月23日 14:52:44
4楼
不明白,消防用水量是5L/s的和10L/s的为什么一定要用DN100?这样的建筑一般都不大,危险性也小,需要的消防水泵压力也不高,搞个DN100的有必要吗?
回复
le-o
2006年12月23日 16:06:33
5楼
不知道为什么会出现你的“一般室内消防竖管直径做的是DN80”,
一般来说消防竖管都是从DN100开始的。
以前要求的是高层要用100,一般的低层建筑没说必须用100,现在规范变了 我个人觉得100没必要吧~不明白为何规范要这么要求
回复
tow_568
2006年12月23日 20:23:17
6楼
就是从DN100开始的
回复
ah-wangjun
2006年12月23日 22:34:55
7楼
老实话说对于竖管流量5~10l/s的建筑做DN100确有些不合理,而且规范后面对此条的条文解释是套用原来的高层厂房设置DN100立管的解释,更让人糊涂,规范出来前这么长时间,不知道校对的人在干嘛?
回复
alianle
2006年12月24日 12:59:23
8楼
按计算确定更合理,为何规范要来个硬性规定?不明白!
回复
cmsgdarch
2006年12月24日 13:25:10
9楼
只接一个室内消火栓,可以用DN65;只接两个室内消火栓,可以用DN80;接三个或三个以上室内消火栓,则必须用DN100。
回复
huhu8107
2006年12月24日 13:27:22
10楼
我想消防的问题不应该根据计算来确定,因为不发生火灾可能连安装都是浪费,但如果万一发生了,那么DN100的水量比小于它的管径的水量多,可能就是救命的!
回复
cxh_0722
2006年12月24日 15:28:56
11楼
前面条文说最小DN100就行了,只是条文说明却只提到高层厂房、库房,不知道前面条文的实际意图是什么
回复