06版新消防规范里的8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;3 室内消防竖管直径不应小于DN100;一般室内消防竖管直径做的是DN80
06版新消防规范里的
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至
少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍
能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
一般室内消防竖管直径做的是DN80
如果改了100就要增加造价了
你们是怎么做的?按100?
12楼
同意。一般室内消防竖管直径做的是DN100
回复
13楼
应该用DN100
回复
14楼
现在一般室内消防竖管直径做的都是DN100
回复
15楼
在新规范没有出来之前,我们一直都是用DN100的。
回复
16楼
就是,像一些只有两三层,两三个消火栓,用水量很小的,用DN100确实比较浪费,常被人骂
回复
17楼
[引用] 2006-12-24 13:25:10.0
第9楼
只接一个室内消火栓,可以用DN65;只接两个室内消火栓,可以用DN80;接三个或三个以上室内消火栓,则必须用DN100
规范没要求当然是了`````规范要求了 你能怎么样啊``````
回复
18楼
不用犹豫,必须DN100
回复
19楼
规范、法律仅仅是一种权威!
并不一定合理、公平!
规范也是我们的同事、同行制定出来的,各自考虑的出发点也不尽相同。
希望大家可以结合实际,谈谈自己的看法。
回复
20楼
个人觉得DN100是有利于消防灭火,可是,使用时要考虑实际情况了,
把这条写入规范,就使咱们设计着成为甲方跟消防大队的磨心了````````。
回复
21楼
这条虽然不是针对设计人员的,但是在有些工程中,肯定要被甲方和施工人员骂! 三、四层楼立管流量小的房子用DN100的不是找骂得么? 希望能做出些更明确的解释。
回复