体积超过5000立方的戊类厂房可以不加消火栓吗?
littlefox
littlefox Lv.2
2004年07月28日 15:34:31
只看楼主

体积超过5000立方的戊类厂房可以不加消火栓吗?甲方要求只加足够数量的灭火器即可,有这方面的规范吗?我在措施和规范上都没有找到,着急啊!

体积超过5000立方的戊类厂房可以不加消火栓吗?甲方要求只加足够数量的灭火器即可,有这方面的规范吗?我在措施和规范上都没有找到,着急啊!
免费打赏
mayuhua
2004年07月28日 19:23:19
2楼
不行
应该加消火栓,
建规上说了
回复
littlefox
2004年07月29日 15:29:41
3楼
mayuhua你好!谢谢你。
回复
xiongpr
2004年07月29日 15:41:13
4楼
可以不设消火栓,只要建筑耐火等级为一二级,可燃物较少
回复
lclgps
2004年07月29日 15:42:13
5楼
可以不设,需要耐火等级为二级且可燃物较少,规范第8.4.2条
回复
kimfl
2004年07月29日 15:51:28
6楼
多看规范啊
回复
zhuti
2004年07月29日 16:34:04
7楼
确定耐火等级,假如是一、二级,可不设,就按甲方要求配灭火器。