底层为每间隔开的汽车库,二-六层为住宅。这样的住宅要布置消火栓吗?是否只布置车库就OK?
底层为每间隔开的汽车库,二-六层为住宅。
这样的住宅要布置消火栓吗?是否只布置车库就OK?
2楼
总共40间汽车库
回复
3楼
不用设的。
《建规》技术问答(在给排水在线可以下载的)第八章第七条:
问:一层为车库(每个库眼用实体墙分隔),2~7层为单元式住宅,对于此种形式的住宅是层层需设室内消火栓?
答:一层为车库(每个库眼用实体墙分隔),2~7层为单元式住宅,此类住宅可不设室内消防给水。
回复
4楼
请问nuoren:在给排水在线网站怎么找《建规》技术问答?
回复
5楼
在旧版上有的。新版我不知道,我这里倒是有,如果实在找不到的话,我可以发给你。
回复
6楼
to:nuoren
我现在手里也有个类似的工程,能给我发一份吗?谢谢
luoxiaochuan@126.com
回复
7楼
to nuoren
能不能给我发一份。万分感谢
dingchao0311@163.com
回复
8楼
to nuoren
能不能给我发一份
zqq18-8@163.com
谢谢!!!!!!
回复
9楼
能不能给我发一份
gaobm_0@163.com
谢谢!!!!!!
回复
10楼
谢谢nuoren,给我发一份吧。我的邮箱duyajing888@163.com.
回复
11楼
各位同行,你们要的资料已经发出了。请查收。
回复