医院室内配电 4平方线为什么最多10个插座?
zapyu
zapyu Lv.2
2006年12月22日 10:45:08
只看楼主

各位老大 谁能介绍下 为什么4平方BV线 最多只能带10个插座,你们设计 一个插座负荷估多大啊 谢谢

各位老大 谁能介绍下
为什么4平方BV线 最多只能带10个插座,你们设计 一个插座负荷估多大啊
谢谢
免费打赏
mjia
2006年12月22日 11:20:10
2楼
都是这样呀,不光是医院的,住宅的,办公的,我们都是10个
回复
zapyu
2006年12月22日 11:55:00
3楼
那以4平方3000W算
不是一个插座300W
那不是很不经济
配电不是为报建 想找个经济 实用的 常用设计常规
谢谢
回复
lggufei
2006年12月22日 12:11:06
4楼
住宅就能超过10个.
规范既然规定这样就有他的道理.
既然是装插座就说明设备不能确定.
所以谁也不知道会用上多么负荷.
规范规定也是考虑了很多因素的.
还是留大一点较好
回复
zapyu
2006年12月22日 13:12:29
5楼
比如 医院病房
一间都10多个插座 不是很不经济?
怎么搞啊
回复
well-wang168
2006年12月22日 13:25:24
6楼
医院的插座,有的地方是不可以按个数来数的!不超过10个,是民用建筑的规范!其实在医院的设计中,要根据实际考虑的,你如果在手术室的话,要根据实际的用电负载考虑的,比如负载会有:呼吸机,体外循环机,还有就是吊塔要使用!
回复
ljs1399
2006年12月24日 22:07:50
7楼
医院的插座.要看是住院楼。。还是门诊楼。门诊大楼建议插座每组不要超10个。门诊楼的电脑比较多。
回复
tkiteasy
2006年12月25日 01:25:32
8楼


规范是宜 住宅最好还是不超过十个为好
已知设备按实际容量来
未知设备的插座的容量估算 技术措施给出了估算方法
回复