各位老大 谁能介绍下 为什么4平方BV线 最多只能带10个插座,你们设计 一个插座负荷估多大啊 谢谢
各位老大 谁能介绍下
为什么4平方BV线 最多只能带10个插座,你们设计 一个插座负荷估多大啊
谢谢
2楼
都是这样呀,不光是医院的,住宅的,办公的,我们都是10个
回复
3楼
那以4平方3000W算
不是一个插座300W
那不是很不经济
配电不是为报建 想找个经济 实用的 常用设计常规
谢谢
回复
4楼
住宅就能超过10个.
规范既然规定这样就有他的道理.
既然是装插座就说明设备不能确定.
所以谁也不知道会用上多么负荷.
规范规定也是考虑了很多因素的.
还是留大一点较好
回复
5楼
比如 医院病房
一间都10多个插座 不是很不经济?
怎么搞啊
回复
6楼
医院的插座,有的地方是不可以按个数来数的!不超过10个,是民用建筑的规范!其实在医院的设计中,要根据实际考虑的,你如果在手术室的话,要根据实际的用电负载考虑的,比如负载会有:呼吸机,体外循环机,还有就是吊塔要使用!
回复
7楼
医院的插座.要看是住院楼。。还是门诊楼。门诊大楼建议插座每组不要超10个。门诊楼的电脑比较多。
回复
8楼
规范是宜 住宅最好还是不超过十个为好
已知设备按实际容量来
未知设备的插座的容量估算 技术措施给出了估算方法
回复