【糊涂了】水箱容积选大也违反规范吗,审查这么批斗了
zt1982
zt1982 Lv.5
2012年06月25日 11:48:09
只看楼主

做了一个丁类的厂房,室内消火栓用水量10L/s,我选用了9T的箱泵一体化增压稳压给水设备,现在审查意见说 消防水箱容积违反了规范。我选用的这种水箱一体化的尺寸是3000×2000×2000,其中增压罐占了2立方的容积,所以算下来水的有效容积7T左右,水箱容积选大了就违反规范吗?

做了一个丁类的厂房,室内消火栓用水量10L/s,我选用了9T的箱泵一体化增压稳压给水设备,现在审查意见说
消防水箱容积违反了规范。我选用的这种水箱一体化的尺寸是3000×2000×2000,其中增压罐占了2立方的容积,所以算下来水的有效容积7T左右,水箱容积选大了就违反规范吗?
免费打赏
zt1982
2012年06月25日 15:03:15
2楼
大家给点意见啊,我现在都糊涂了,都不知道该怎么选水箱了。
回复
ley
2012年06月26日 07:38:14
3楼
消防水箱10L应该是6T,选大了些不是违反什么规范,是有点浪费,你们审图言重了。
回复
zt1982
2012年06月26日 08:18:51
4楼
我不知道大家有有没选用过箱泵一体的水箱,其中9T的尺寸是3000×2000×2000,而这个里面还要去掉最高水位之上的空间和稳压罐所占的体积,算下来有效容积根本就不足9T,所以我总觉得要选大一号。
回复
ley
2012年06月26日 12:38:08
5楼
你写9T,审查的以为就是9T,在图中应说明实际多少吨,要不审查的哪知道?
但是审查的说违反了规范,那是审查的水平不够吧。应该是建议...
回复
zt1982
2012年06月26日 12:56:36
6楼
谢谢你,我已经问过审查的选大了是不是不可以,她说可以的,所以现在没事了。
回复
xxf1988
2012年06月26日 14:38:25
7楼
不违反吧,就是费钱呗
回复
songxl827
2012年06月26日 21:06:20
8楼
最好注明有效水容积吧
回复
dyc652
2012年06月26日 22:40:03
9楼
嗯,一定要注明水箱的有效容积。
回复
xiaomeng
2012年06月27日 09:17:09
10楼
我们消防水箱要么取12,要么取18
回复
zgboy
2012年06月27日 13:34:36
11楼
这个可以看作屋顶消防水箱么?没这样做过,表示怀疑。
回复