【糊涂了】水箱容积选大也违反规范吗,审查这么批斗了
zt1982
zt1982 Lv.5
2012年06月25日 11:48:09
只看楼主

做了一个丁类的厂房,室内消火栓用水量10L/s,我选用了9T的箱泵一体化增压稳压给水设备,现在审查意见说 消防水箱容积违反了规范。我选用的这种水箱一体化的尺寸是3000×2000×2000,其中增压罐占了2立方的容积,所以算下来水的有效容积7T左右,水箱容积选大了就违反规范吗?

做了一个丁类的厂房,室内消火栓用水量10L/s,我选用了9T的箱泵一体化增压稳压给水设备,现在审查意见说
消防水箱容积违反了规范。我选用的这种水箱一体化的尺寸是3000×2000×2000,其中增压罐占了2立方的容积,所以算下来水的有效容积7T左右,水箱容积选大了就违反规范吗?
免费打赏
愤怒的小鸟
2012年06月27日 14:14:22
12楼
不要把图审惹急咯
回复
yqz9527
2012年06月27日 14:26:18
13楼
要注明水箱的有效容积。
回复
sw-gps
2012年06月27日 15:46:26
14楼
这也要置顶
班主要开批斗lz大会吗
回复
lichangan1000
2012年06月27日 15:54:48
15楼
1.厂房一般都是低层建筑,适用《低规》,临时高压,需要设水箱,为什么设增压稳压呢?
回复
zl19830211feng
2012年06月27日 16:01:09
16楼
审图的太保守了吧
回复
zhaowenliangde
2012年06月27日 17:59:40
17楼
搞设计要一丝不苟,要恰到好处,选大了要多占地,一般机房的面积比较紧张,所以甲方审图的不满意。
回复
tbqyc
2012年06月27日 18:45:37
18楼
1.厂房一般都是低层建筑,适用《低规》,临时高压,需要设水箱,不需增压。
回复
飞鱼
2012年06月27日 19:17:54
19楼
同样不了解楼主为什么要采用这种水箱?放在屋顶上吗??消防用?
回复
yaozi33
2012年06月28日 09:12:27
20楼
要注明水箱的有效容积。
回复
kong189
2012年06月28日 09:17:14
21楼
审图的一般不会管这个,图上注明有效容积,他就没的挑喽
回复