请问:消防稳压泵如何计算、选泵?
jiangsir
jiangsir Lv.2
2004年07月26日 23:18:50
只看楼主

请问消防变频衡压给水设备中的稳压泵如何计算、选泵?另外消防变频泵设备需要配气压罐吗?(最高层楼顶有用于产生临时高压的水池(18立方米))

请问消防变频衡压给水设备中的稳压泵如何计算、选泵?另外消防变频泵设备需要配气压罐吗?(最高层楼顶有用于产生临时高压的水池(18立方米))
免费打赏
gaobm_0
2004年07月27日 11:30:24
2楼
一般来说,消火栓及喷淋稳压泵的流量分别为5L/S、1L/S,扬程均为0.3MPa,稳压罐调节容积分别为450L、150L。可参考国标《消防增压稳压设备选用与安装》(98S205)。
回复
jiangsir
2004年07月27日 21:12:45
3楼
多谢了!