【指教】混凝土拆模后马蹄部位气泡较多,高人指教!
xiaozhihong110
2012年06月25日 09:27:21
来自于桥梁工程
只看楼主

大家好,我处施工的铁路T梁:混凝土用罐车运输塌落度为:160~220cm,用龙门吊加料斗上灰;混凝土振捣采用附着式高频振动器加插入式振动器;采用分层浇筑;但混凝土拆模后马蹄部位气泡比较多;求高人指教。

大家好,我处施工的铁路T梁:混凝土用罐车运输塌落度为:160~220cm,用龙门吊加料斗上灰;混凝土振捣采用附着式高频振动器加插入式振动器;采用分层浇筑;但混凝土拆模后马蹄部位气泡比较多;求高人指教。
免费打赏
旭日东升
2012年06月25日 13:04:03
2楼

钢筋混凝土T梁浇筑,属于干硬性混凝土,你的塌落度明显过大。平常我们 浇筑干硬性混凝土,塌落度不会超过15cm,你这里都是16-22cm,太大(相当于建筑水下混凝土的塌落度)。水分过大,当然在混凝土凝固时会产生大量的气泡。
回复
xiaozhihong110
2012年06月25日 17:25:58
3楼
因为是c55混凝土,这个塌落度为中心实验室给出的配合比
回复
wss_304
2012年06月26日 13:39:46
4楼

1,混凝土塌落度建议控制在14-18,
2,混凝土浇筑建议分层阶梯推进,例如底层向前10m,再回头第二层向前8米,第三层向前6米。
3,注意高频振捣器的位置是否合适,密度是否过小,
4,还有一个方法就是多用人工拿皮锤敲击马蹄部位,效果相当好(本人实践过,不过增加不少工人劳动强度)
回复
fxf0001
2012年06月27日 10:11:41
5楼

支持。
振动棒要打好。
回复
jlt11
2012年06月27日 11:55:49
6楼
将浇筑厚度搞簿一点,第一次搞到马蹄,第二次马蹄上50CM左右,第三次搞到翼板下口,第四次搞翼板;T=12-14CM,并可用胶锤敲下马蹄部位。
回复
xiapengjun
2012年06月27日 16:48:41
7楼
回复
xj8082751
2012年06月27日 18:31:09
8楼
我是来学习的 啊路过
回复
songwei_17
2012年06月27日 20:25:32
9楼
附着式振动器的振捣时间要控制好,浇筑斜向分层推进
回复
华尔虎
2012年06月27日 21:25:15
10楼
可以考虑把该部为浇筑时分层层厚减小,加强震动,充分振捣,使混凝土密实后,气泡应该就解决了。还是着重振捣。浇筑厚度不能太厚。
回复
sungang611
2012年06月28日 16:34:12
11楼
给楼主顶起,,本人刚刚大学毕业,来学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开