民用建筑设计通则上4.2.1 说建筑物及附属建筑不得突出道路红线和用地红线建造,那么,地下消防水池可以出建筑红线吗?没地方了放在建筑红线外面,征地红线里面可以吗?要退让征地红线多少米?

民用建筑设计通则上4.2.1 说建筑物及附属建筑不得突出道路红线和用地红线建造,那么,地下消防水池可以出建筑红线吗?没地方了放在建筑红线外面,征地红线里面可以吗?要退让征地红线多少米?
免费打赏
jiyaya
2012年06月26日 10:59:17
2楼
应该可以的吧,和规划专业沟通一下
回复
huifeidebinggan
2012年06月26日 14:00:30
3楼
不可以,任何建筑物的构造部分都不可以突出建筑红线
回复
xj8082751
2012年06月26日 17:32:14
4楼
查规范 啊 看那怎么规定的 啊
回复
dyc652
2012年06月26日 23:05:43
5楼
任何建筑物都不能超出建筑红线。
回复
jsa346
2012年06月27日 02:06:34
6楼
这是一个简单所有权的观念。
水池是你的,不是公用的,所以你只能建在你的权利范围内。
回复
suyikai123
2012年06月27日 07:24:46
7楼
他还有个意思你们没看懂,他说可不可以放在规划红线里面 而不放在建筑红线里
回复
007yayu
2012年06月27日 11:28:26
8楼
按民用设计通则的规定,是不允许的。
回复
jsa346
2012年06月28日 10:50:44
9楼
这倒是啊,
建筑红线,用地红线,征地红线,道路红线。。。这几个红线都是怎么关联的啊?
回复
drdl
2012年06月28日 11:39:29
10楼
建筑红线其实是自造的名词,实际上是建筑控制线,顾名思义,就是建筑体都不能超过这条线的。
当然地方规划部门会针对各种建筑高度制定不同的建筑后退基地边界的规定。那相应的建筑控制线的位置就不一样。比如说上海,退道路红线,一般多层建筑是5米,而地下室则是0.7倍埋深,最小3米。
所以说楼主的问题,你应该去查一下当地的规划管理规定。
回复
jiahua8190
2012年06月28日 11:56:37
11楼
绝对不可以啊!
回复