自动补水装置水泵扬程如何确定?
cly1667
cly1667 Lv.2
2006年12月21日 18:18:29
来自于中央空调
只看楼主

52m的大楼,机房在一层,请教自动补水装置水泵扬程如何确定? 先谢了

52m的大楼,机房在一层,请教自动补水装置水泵扬程如何确定? 先谢了
免费打赏
xnxmp
2006年12月22日 11:18:06
2楼
最近也碰到过这样的难题,欢迎高手出来帮忙指教下,多谢,关注中..........
回复
tanghuaping
2006年12月22日 15:04:54
3楼
膨胀水箱的位置高于补水点的情况不用加水泵,低的情况水泵扬程等于补水点与膨胀水箱的高低差!!!纯属个人理解,期待高见,学习讨论!!!
回复
xxxxi
2006年12月22日 15:07:58
4楼
学习中。
回复
lihuatan
2006年12月22日 16:10:06
5楼
扬程肯定是计算出来的啦.不过在这还是不太懂你的意思,你设计的是开式系统?
回复
etpaulboy
2006年12月23日 21:38:30
6楼
水泵的扬程都是经过计算得出!

公式你可以参考流体力学或水力学,但是每个系统由于水力损失不一样!
局部水头损失和延程水头损失都是考虑的因素!
根据管道终点的压力和管道的特点,确定管道中的水流方式!
最终求得结果!
回复
haiqin.li
2006年12月25日 12:35:53
7楼
我也遇到这样的问题.不会选水泵的扬程.水的流程阻力不会算
回复
tanghuaping
2006年12月25日 17:26:35
8楼
期待有人出来讲讲!!!
回复
longun258
2006年12月25日 18:41:37
9楼
比系统最高点的高度高10至15米即可.
回复
aetvc
2006年12月25日 21:55:10
10楼
主要是看整个系统怎么配置。具体问题可以联系我。MSN:info@aetvc.com。
用进口气压罐的自动补水系统系统图。
回复
aetvc
2006年12月25日 21:56:53
11楼
该系统包括水泵两台,一用一备,电器开关柜1个,压力控制器1个,压力罐(预充空气)1个及连接管路等,压力控制器一般为压力开关(电接点压表),具体工作原理如下:
当系统运行压力低于压力控制器设定压力下限时,水泵自动运行,同时给压力罐补水,罐内空气被压缩,系统运行压力上升;当系统运行压力超过控制器设定压力上限时水泵自动停止,在系统压力下降到控制器设定压力下限之前为压力罐供水。
如:设定压力上限为3kg,下限为2kg,那么水泵就会在低于2kg时启动,超过3kg时停止,压力设定简单,可根据用户需要在水泵额定扬程范围内自由设定。