室内、外不需设消火栓的情况分别有哪些?
520lily0921
2006年12月21日 17:35:43
只看楼主

如果工厂内各厂房按规范不需设室内消火栓。那么室外需设吗? 室外不需设消火栓的情况有哪些?室内不需设消火栓的情况有哪些?哪位总结归纳过?

如果工厂内各厂房按规范不需设室内消火栓。那么室外需设吗? 室外不需设消火栓的情况有哪些?室内不需设消火栓的情况有哪些?哪位总结归纳过?
免费打赏
wjhruyi
2007年08月08日 13:32:31
2楼
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
室外消火栓还得看结合看整个厂区的管网吧 单座厂房在一个或两个室外消火栓的保护半径即可,建筑物40m内的市政消火栓也可以算在室外消火栓内 至于什么时候该设室内消火栓 仔细参照建筑设计防火规范的8.3.1吧
回复
loginjw231
2007年08月08日 16:09:40
3楼
二楼说法太片面了,按照规范总则要求,室内不设消防给水,又是厂房室外必须加设消防给水系统.我们做设计不给光只看规范的细则,你这样做到时候消防验收不过关更麻烦.
回复

相关推荐

APP内打开