【请教】寒冷地区敞开式教学楼消火栓设置问题
nidayede4
nidayede4 Lv.3
2012年06月23日 16:33:51
只看楼主

如题所示,三层,体积五千立方米左右,不大,面积1500平,教学楼,单边外走廊,一二层都为封闭式外廊,三层廊子敞开的,消火栓怎么设置啊?根据建筑设计防火规范,本工程是否不需要设置消火栓?但是为了安全考虑我还是想设置。三层敞开部分如何设置?

如题所示,三层,体积五千立方米左右,不大,面积1500平,教学楼,单边外走廊,一二层都为封闭式外廊,三层廊子敞开的,消火栓怎么设置啊?根据建筑设计防火规范,本工程是否不需要设置消火栓?但是为了安全考虑我还是想设置。三层敞开部分如何设置?
nidayede4
2012年06月23日 16:36:17
2楼
上图,上图上图,上图上图,上图上图,上图
回复
w-jwei
2012年06月26日 07:21:04
3楼
干式消火栓或电伴热等防冻处理!
回复
cheng41152223
2012年06月26日 11:40:42
4楼
那我可以再替题引申一下吗,我做过一个油漆工厂,其中库房部分也要设消防栓,同时要防冻和防爆,不能用电伴,那时候只有一层,我直接直埋了,要是多层的,那怎么解决防冻问题??
回复
愤怒的小鸟
2012年06月26日 12:39:24
5楼
用干式的就解决问题了。消火栓设置具体请看GB50016-2006 8.3.1.4,层数超过5层或体积大于10000m³的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑。按你所说3层、5000m³,这样可不设室内消火栓。
回复
songxl827
2012年06月26日 21:09:31
6楼
不用设了,接个卷盘就可以了
回复
攻心为上
2012年06月27日 09:25:26
7楼

同意此看法
回复
zhjipe0929
2012年06月27日 11:12:56
8楼
不用设了,接个卷盘就可以了
回复

相关推荐

APP内打开