关于多层建筑室外消防用水量的确定
wp1201
wp1201 Lv.3
2006年12月21日 10:04:33
只看楼主

规范8.2.2条里有一张根椐建筑体积来确定室消消防用水量的表,这表的下面有3个注释,其中第1点上写着室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑计算.成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算.对于这点后面的条文解释是这么说的:成组建筑中室外消防用水量力大的相邻两座建筑物的水量之和计算.那么我想问各位;这个成组建筑物是一个什么样的概念,假定现在有一个厂区,有4幢厂房,体积都30000方,那么他的室外消防用水量是不是应该是两座相邻的厂房用水量之和呢?(60L/s).

规范8.2.2条里有一张根椐建筑体积来确定室消消防用水量的表,这表的下面有3个注释,其中第1点上写着室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑计算.成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算.
对于这点后面的条文解释是这么说的:成组建筑中室外消防用水量力大的相邻两座建筑物的水量之和计算.
那么我想问各位;这个成组建筑物是一个什么样的概念,假定现在有一个厂区,有4幢厂房,体积都30000方,那么他的室外消防用水量是不是应该是两座相邻的厂房用水量之和呢?(60L/s).
这个大伙怎么看呢?
免费打赏
xingwei04
2006年12月21日 10:16:09
2楼
是的 60L/S 是为了防止发生火灾时 火灾蔓延到相林的厂房
回复
ah-wangjun
2006年12月21日 13:00:27
3楼


不是,所谓成组,是指相邻的建筑毗邻,没有满足防火间距的要求,才按照成组考虑相邻两座建筑物的体积考虑消防水量,如果厂房之间满足防火间距要求,只按一栋体积考虑即可。
回复
gpechj02
2006年12月21日 17:16:12
4楼
看“建规”的建筑部分
回复
cmsgdarch
2006年12月25日 14:35:10
5楼
建规第8.2.2条的条文说明有提到,建筑物成组布置是指防火间距达不到5.2.1条要求。
回复

相关推荐