又是无功补偿问题
chengyongkft
chengyongkft Lv.10
2006年12月20日 15:43:39
只看楼主

一中频炉0.5吨的,欲装一套无功补偿器,变压器400KVA,配6组20KVAR电容,求教应该怎么配置,已经证实存在5次以上谐波,请提供具体原材料的厂家,特别是电抗器.价不超过15000(GGD柜).

一中频炉0.5吨的,欲装一套无功补偿器,变压器400KVA,配6组20KVAR电容,求教应该怎么配置,已经证实存在5次以上谐波,请提供具体原材料的厂家,特别是电抗器.价不超过15000(GGD柜).

1166600608002.jpg

免费打赏
扬州华锦电气
2006年12月20日 16:14:58
2楼
可以参考这里呀http://huaddqi.diytrade.com/
回复
aqnaqn_8392
2006年12月20日 16:21:18
3楼
刀开+控制器+限流器+接触器+微断+电力电容器
回复
首席技术官
2006年12月20日 19:22:15
4楼
这种装置应该连滤波带补偿
中频炉一般5、7次谐波比较严重
应该使用“电能质量分析仪”或者“谐波分析仪”测量其典型的负荷,参数包括
1.谐波次数
2.各次电压谐波百分比
3.各次电流谐波含量
4.功率因数
5.电压波动范围
6.电流波动范围
7.变压器低压侧电容器接入点的短路容量
回复
ares_rambo
2006年12月20日 20:57:11
5楼
使用低压谐波滤波器,与常规电抗+电容柜相似。
主要元件:接触器+电压继电器+过电流继电器+电抗器+电抗器+电容器!
特点:抑制5、7、11、13次谐波。
原理图可找厂家要。
价格是常规电抗+电容柜的120%。
但我觉得你给的15000元也太少了,连常规的都买不起!
回复
chengyongkft
2006年12月20日 21:08:37
6楼
厂家只要求无功补偿,不要求谐波滤出,而且谐波滤波远不止高120%.
回复
首席技术官
2006年12月20日 21:22:37
7楼
建议先去测量
使用电抗率=7%
考虑电压畸变
回复
liuhaibo875
2006年12月20日 23:34:55
8楼
范谈;;在我国大部分是政治管业务,从科学的角度来谈 ------应该是实际问题需要哪些设备,才知道实际需要花多少钱,能花15000已可以了,但要善意地引导她向高层次发展!利国利民利你本人
回复
gznwdz
2006年12月21日 11:06:37
9楼
广州市南网电子科技有限公司是谐波治理、无功补偿装置的专业厂家
联系电话:020-61267682
TM:317275942
E-mail:gznwdz@126.com
http:www.nw668.cn
回复
欢快的
2006年12月21日 11:18:50
10楼
既然不要求谐波滤除的话那就很容易了.
总工6组20kvar.那就可以按照常规配置.
6%的干式铁心串连电抗器,(考虑成本和占地面积),无锡亿能的还可以,以前我们也用过他们的产品.

还是提醒您,中频炉可是严重的谐波源,有能力的话还是采用谐波质量分析仪,具体再采取措施.
回复
gznwdz
2006年12月21日 11:45:34
11楼
广州市南网电子科技有限公司是谐波治理,无功补偿装置的专业厂家,详情请来电020-61267682