公司因是外企,老外来搞消防检查是按欧洲标准来检查,因此,检查出来的问题也是让人费解,太多我跟大家分享几点: 1、每个房间的隔墙不能有丝毫透光,包括管道穿墙的孔洞,电缆桥架穿墙的都要封堵,吊顶天花上必须有烟感。 2、公共区域的消防喷淋管网、供水管网、消火栓管网的阀门必须上锁(其实在中国可能喷淋管网的信号阀、闸阀、蝶阀在公共区域的地方都是在高区,没有高梯是上不去的)。 3、吊顶格栅里的电缆线与照明用电专用插板驳接要压接,不能缠绕用绝缘电工胶布包扎,要用热缩管套,插板不能有拖接插板现象,不管你是用的电脑还是落地灯(这样一来一条一两百米的电缆线就得三米剪断套热缩管再压接,电缆线是BV铜芯的,插板必须是有三C认证带防护板和热保护的)。
1、每个房间的隔墙不能有丝毫透光,包括管道穿墙的孔洞,电缆桥架穿墙的都要封堵,吊顶天花上必须有烟感。
2、公共区域的消防喷淋管网、供水管网、消火栓管网的阀门必须上锁(其实在中国可能喷淋管网的信号阀、闸阀、蝶阀在公共区域的地方都是在高区,没有高梯是上不去的)。
3、吊顶格栅里的电缆线与照明用电专用插板驳接要压接,不能缠绕用绝缘电工胶布包扎,要用热缩管套,插板不能有拖接插板现象,不管你是用的电脑还是落地灯(这样一来一条一两百米的电缆线就得三米剪断套热缩管再压接,电缆线是BV铜芯的,插板必须是有三C认证带防护板和热保护的)。