我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!
我水电站冷却水系统中的可调式减压阀经常损坏,阀前压力高达1.7MPa,要求经减压后压力降至0.2-0.3MPa,选用了Y43H可调式减压阀,但老发生不锈钢膜片断裂,阀后压力有抖动,有时不到24小时就坏了,不知为何?请高手赐教!
2楼
主要是抖动的频率与能破坏不锈钢膜片有一定的联系.
回复
3楼
阀的前后压力相差太大,应该考虑三级减压
回复
4楼
比例式减压阀的减压比不宜大于3:1可调式减压阀的阀前和阀后的最大压差不应大于0.40MPA.
回复
5楼
先用比例式减压阀减一次,然后再选用可调式减压阀减。
回复
6楼
看看规范就知道了 前后压差太大 应串联减压阀
回复
7楼
并联两组(分级减压),一次减压太多,再者换种减压阀类型试试看
回复
8楼
如果先用2:1,再串联3:1的比例式减压阀,不知行不行?