怎样检验消火栓的好与坏,望大家指导
xrp
xrp Lv.2
2006年12月19日 19:27:52
只看楼主

怎样检验消火栓的好与坏,望大家指导

怎样检验消火栓的好与坏,望大家指导
免费打赏
ah-wangjun
2006年12月20日 01:48:47
2楼
希望搞过消防验收的朋友出来说说。
回复
shenwei407
2006年12月20日 09:27:50
3楼
首先是要做水压试验,必须符合设计要求,设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:在系统试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏。
其次室内消火栓系统安装完成后要做试射试验,取屋顶层(或水箱间内)的试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,应达到设计要求。还有就是室内消火栓安装的一般项目,比如栓口的安装高度等。
回复
rekoba
2006年12月20日 09:37:42
4楼
支持3楼意见.不过补充一点.检验一个好的消火栓还必须与消防系统的联动后作为一个整体来检验的.