求助!关于流量扬程水容积的问题,内有详细数据分析
tliming
tliming Lv.2
2006年12月19日 12:28:43
来自于热泵工程
只看楼主

1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW 2、末端全部为卡式风机盘管 3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨 现场使用现状描述: 1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象 2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右 到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA, 机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。

1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW
2、末端全部为卡式风机盘管
3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨
现场使用现状描述:
1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象
2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右
到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA,
机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
从以上现象很简单可以看出是进入模块板换的水量过小,导致冷凝不够,出水温度过高,38度进53度出,有15度温升之高。
甲方监理与设计院也认同进入模块的水流量小了,
但是他们觉得水泵150吨,而模块机组要求不过100吨,完全够了。
同时水泵扬程28米,设计院认为完全可以满足要求;但是从现场看模块机组10米压降,管路在40米来回包括弯头,估计损失在5米以上,卡式盘管阻力设计院认为在10米,但从现场看不止,风盘全是DN20的水管,这样看来水泵扬程不够,水泵扬程不够的情况下水量也就降下来了。

为什么会这样?是否现场水容量不够造成的,现场系统水容量在1.6立方。谢谢拉
免费打赏

相关推荐

APP内打开