地下汽车库机械排烟量如何确定
huanghaibin
2012年06月21日 08:34:24
来自于通风排烟
只看楼主

一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量? 方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加) 方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。

一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量?
方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加)

方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。
A、按《建筑设计防火规范》GB500162006中,9.4.2条“每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2”,该地下汽车库暂分为3个防烟分区,每个分区面积500m2,则排烟量Q2=120X500=60000m3/h。
B、按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.2条“设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2”,该地下汽车库暂分为1个防烟分区,则排烟量Q3=60X1500=90000m3/h。

到底按哪个 Q 呢?

还是另有计算方案???
免费打赏
fendouzhe123
2012年06月25日 20:43:13
12楼
真心不错,顶一下。。。
回复
toplhc
2012年06月25日 20:58:17
13楼
高规4.1.8条,就按照这个来。
回复
jwh19900704
2012年06月25日 21:23:32
14楼
如果要做排烟就依据第一种算法,车库排烟应采用换气次数法。
回复
lxhui97
2012年06月26日 07:36:51
15楼

此为正解。
回复
xueping1025
2012年06月26日 08:56:30
16楼
回复
lzg1981
2012年06月26日 09:49:10
17楼
不能套用高规,只能套用汽车库规范。
回复
li200709316
2012年06月26日 09:53:40
18楼
为什么?
回复
xuzechen826
2012年06月26日 10:43:18
19楼

这个问题应该没什么可争得,专项规范高于通用规范。车库先适用汽车库防火规范,没有明确的再找防火规范或高规。楼上的说法就很好了。规范明确了,如果需要排烟,排烟量的计算就按8.2.4条算,换气量的计算要吃透技术措施P58页,单层车库你按3米净高(实际高度也多不了多少)算换气量没什么问题,双层再这么机械就不对了。
回复
lixuejuna
2012年06月26日 14:15:34
20楼
回复
aguang-98
2012年06月26日 16:07:55
21楼
1、首先确定是否做排烟:规范要求大于2000 做 “机械排烟”, 而不是说 不做排烟,当然 这也和当地消防部门的要求有关,个人主张做上机械排烟。
2,、如何计算风量:当然要按照 《库规》 来计算了 ,,没有疑问 ,也就是 第一种方法!此车库 分为一个防火分区 ,一个防烟分区!
3、层高太低了。。。要是做排烟风管 估计是不行了 !主要看 车库 平面布置吧!