地下汽车库机械排烟量如何确定
huanghaibin
2012年06月21日 08:34:24
来自于通风排烟
只看楼主

一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量? 方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加) 方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。

一地下汽车库,面积1500m2,层高3m,9X9均布下翻梁,梁高800mm,如何计算排烟量?
方案一:按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定”。该地下汽车库机械排烟量Q1=1500X3X6=27000m3/h。(暂不考虑风量附加)

方案二:按《高层民用建筑设计防火规范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2条,该地下汽车库的排烟量可按以下至少两种方法计算。
A、按《建筑设计防火规范》GB500162006中,9.4.2条“每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2”,该地下汽车库暂分为3个防烟分区,每个分区面积500m2,则排烟量Q2=120X500=60000m3/h。
B、按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB5006797中,8.2.2条“设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2”,该地下汽车库暂分为1个防烟分区,则排烟量Q3=60X1500=90000m3/h。

到底按哪个 Q 呢?

还是另有计算方案???
免费打赏
huanghaibin
2012年06月21日 09:37:55
2楼
该如何是好?没人知道吗?
回复
numbb
2012年06月21日 10:06:24
3楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97
8.2 排 烟
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。

8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。

8.2.3 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上;排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m。

8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。

8.2.6 机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。

8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
回复
huanghaibin
2012年06月21日 10:26:21
4楼
为啥不用高规呢?
回复
kn_liu
2012年06月21日 10:54:36
5楼
本人观点:
1.由于明确是地下车库,故应按《库规》(GB50067-97)有关条文执行,而不应按《高规》、《多规》等执行。
2.车库面积1500平方米,可划为一个防火分区。
3.至于防烟分区的划分,地下车库有其特殊性,宜按排风(烟)系统来划分。
4.具体到该项目,由于面积小于2000平方米,可划为一个防烟分区(若只设一个排烟系统),也可划为多个防烟分区(若有多个防烟系统)。具体划为一个还是多个,要看该地库建筑外形及布置情况。
5.最佳做法就是一个排烟系统对应一个排烟分区,排烟量=该防烟分区面积X(3-顶板厚)X换气次数,换气次数视车库用途不同,从4-6不等。
以上观点,仅供参考,欢迎批评指正。
回复
刘川川
2012年06月21日 17:15:58
6楼
既然是车库就按照《车规》做,排烟量按方案一算,方案二三是合适一般的房间或者商场类的防烟分区划分。
梁高用来确定你的风管高度,但是3米层高减掉800梁高,就只有2.2米的净高,做风管排烟不怎么合适,建议和建筑商量改层高,或者做诱导排风。
回复
xqxi
2012年06月25日 10:02:37
7楼
呵呵,这个命题不成立。对汽车库而言,建筑面积小于2000方的汽车库根本就不需要设置机械排烟。只需要做平时的通风换气就可以了。
回复
xuzechen826
2012年06月25日 10:50:01
8楼
回复
lzg1981
2012年06月25日 11:04:04
9楼
要是做的话就按第一种,根据7楼的意见也可以不做机械排烟,光考虑平时通风即可。
回复
shantuotuo
2012年06月25日 14:05:52
10楼
我刚刚做了一个类似的设计,划成一个防烟风区,按照【车库】相关规定,取六次排风量,通风与排烟共用一套系统
回复
j04150124
2012年06月25日 20:11:43
11楼
除了汽车库外,其余是×60考虑 所以你这个应该按方案一
回复

相关推荐