我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?
我看见风管止回阀和自垂式百叶风口构造差不多的,家里楼梯间那些自垂式百叶风口叶片很轻,屋面风大,有风灌入管井,微微的风就能把百叶吹开,那为什么风管止回阀有这个要求?
22楼
大于8m/s主要是为了保证止回阀完全开启吧?这样可以减小阻力吧
回复
23楼
winner108 发表于 2012-8-2 09:56 我也很疑惑,图审一看到止回阀,就验算风速是否超过8m/s,在一些小风量的场所,公用竖井,用止回阀的确风机 …哪里的审图公司会提止回阀?
回复
24楼
学习一下下。
回复
25楼
不是所有的止回阀都是这个要求。
回复
26楼
不错 很不粗
回复
27楼
不错 很不错的帖子
回复
28楼
谢谢楼主资料分享
回复
29楼
dolphin 发表于 2012-9-15 16:11 一些人,动不动就感慨标准有问题、弱智什么的,审图的死板。。。,这样不好,其实往往是自己没有真的弄明白 …标准和规范有问题的多了去,止回阀一定在风机出口吗?卫生间通风器止回阀绝对不需要8m/s,另外止回阀重锤确实可以调节
回复
30楼
学习了,谢谢楼主的分享!
回复
31楼
dolphin 发表于 2012-9-15 16:11 一些人,动不动就感慨标准有问题、弱智什么的,审图的死板。。。,这样不好,其实往往是自己没有真的弄明白 …说的自己很明白似的,动不动说设计的不见过现场,你施工的理论就很丰富?空气处理机组进风口风速能达到8米吗,别动不动就理解只有排风机要加止回阀,如果是空气处理机屁股那么大又要满足8米要求,得做个大大的变径