屋顶水箱消火栓和自喷同时加压
ranzhenjun
ranzhenjun Lv.2
2004年07月15日 19:48:50
只看楼主

屋顶水箱消火栓和自喷同时加压,如果使用气压罐加稳压泵加压,能不能合用一套加压系统,如果能怎样选泵。

屋顶水箱消火栓和自喷同时加压,如果使用气压罐加稳压泵加压,能不能合用一套加压系统,如果能怎样选泵。
免费打赏
zwsz
2004年07月16日 14:58:47
2楼
由国标图籍,自己看看
回复
zl9713080
2004年07月16日 15:45:00
3楼
我也被这样的问题所困扰过,按理来讲气压罐加稳压泵有二个接水出口,一个可以接消火栓,另外接自喷
回复
gqsxh
2004年07月16日 15:50:00
4楼
可以有图集不过气压罐容积要验收
回复
sblee
2004年10月28日 23:29:12
5楼
在气压给水设备的消火栓出口上加一个水力减压阀即可,既减动压又减静压。